Weichendecoder MX821V

Alles, das sonst in keine Kategorie passt
Antworten
Benutzeravatar
Hotline-Frage
Beiträge: 148
Registriert: 22 Nov 2017, 17:23
Wohnort: irgendwo

Weichendecoder MX821V

Beitrag von Hotline-Frage » 10 Jan 2018, 21:31

Hallo,

ich interessiere mich für den Weichendecoder MX821V.
Ich möchte 4 Weichen und eine Schranke mit Beleuchtung über Servos antreiben.
Als Digitalzentrale habe ich Roco/Fleischmann z21 (Starterset). Zunächst möchte ich die Schranke manuell über das IPad steuern. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Schrankensteuerung über Kontakte etc. durch den Zug gesteuert werden.

Da ich kein Elektroniker bin, bitte ich um Ihre Hilfestellung.
Kann der MX821V die o.a. Anforderungen erfüllen ?
Können Analogservos eingesetzt werden ?

Sollten weitere Angaben erforderlich werden, bitte ich um entsprechende Mitteilung.

Hotline-Frage
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline

Benutzeravatar
ZimoGuru
Beiträge: 465
Registriert: 22 Nov 2017, 17:39
Wohnort: 2351 Wiener Neudorf
Kontaktdaten:

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von ZimoGuru » 10 Jan 2018, 21:47

Sehr geehrter Fragesteller,

Ja, der MX821V kann das alles.
Er hat Zwangseingänge zum Stellen der Servos.
Und es können sowohl analoge als auch digitale Servos verwendet werden.
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher

Benutzeravatar
Hotline-Frage
Beiträge: 148
Registriert: 22 Nov 2017, 17:23
Wohnort: irgendwo

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von Hotline-Frage » 10 Jan 2018, 21:48

Sehr geehrter Herr Pascher,

Ich habe mir zwischenzeitlich den Weichendecoder MX821V besorgt. Die einzelnen Server kann ich per CV Programmierung auch ansteuern. Ich habe CV#1 = 10 und CV#9 = 0 gesetzt.
Welche Adresse muss ich für Weiche 1 bzw. die Unteradresse F0 eingeben?
Wie kann man das berechnen? In der Bedienungsanleitung der Rocco z21 Digitalzentrale und in der Bedienungsanleitung des MX821V finde ich dazu keine Hinweise.
Gibt es hierzu Literatur?

Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline

Benutzeravatar
ZimoGuru
Beiträge: 465
Registriert: 22 Nov 2017, 17:39
Wohnort: 2351 Wiener Neudorf
Kontaktdaten:

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von ZimoGuru » 10 Jan 2018, 21:49

Sehr geehrter Fragesteller!

Mit CV 1 = 10 und CV 9 = 0 ist Ihr Decoder auf die DCC-Adressen 10 und 11 festgelegt.
Unter jeder dieser beiden Adressen können dann 4 Servos gesteuert werden, entsprechend der Einstellungen in den CVs 33 bis 36 (Unteradressen, die festlegen, welche Taste).

Die Z21 verwendet jedoch keine DCC-Adressen im User-Interface sondern linearisierte Weichennummern.
Dieses Verfahren ist jedoch in der Norm nicht exakt beschrieben, so dass es von Hersteller zu Hersteller eine Verschiebung um +4 geben kann.
Siehe dazu bitte die Erläuterungen auf der Seite www.z21.eu unter FAQ.
Dort finden Sie auch die beiden unterschiedlichen Berechnungsmodi.

In der Z21 gibt es eine Möglichkeit, das einzustellen.
Unter der Voraussetzung, dass die CVs 33 bis 36 von Ihnen nicht verändert wurden, sind daher mit Ihrer Z21 die acht Servos abhängig von der Einstellung Ihrer Zentrale
entweder unter den Weichennummern 37 bis 44
oder unter den Weichennummern 41 bis 48
ansprechbar.

Am einfachsten lässt sich die Adresse des MX821 jedoch mittels des Programmiertasters einstellen. Siehe dazu Betriebsanleitung, Seite 4.
Insbesondere, wenn die Adresse > 63 sein soll. Denn dann müsste man die CVs 1 und 9 „zu Fuß“ berechnen.
Dazu ist es jedoch erforderlich zu wissen, wie diese Adresse aufgebaut ist.
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher

Benutzeravatar
Hotline-Frage
Beiträge: 148
Registriert: 22 Nov 2017, 17:23
Wohnort: irgendwo

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von Hotline-Frage » 10 Jan 2018, 21:50

Sehr geehrter Herr Pascher,

Vielen Dank für Ihre hilfreiche Unterstützung bei der Weichenadressierung (s.u.). Es sind die Adressen 41 bis 48. Die Servos funktionieren wie gewünscht. Ich habe für Servo 5 (Schrankenantrieb) mit Hilfe der Herzstückpolisation sogar die Warnleuchtensteuerung für das Andreaskreuz hingekriegt.

Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem. Ich möchte über die Lichtausgänge 1, 2 und 3 verschiedene Beleuchtungen in der Anlage ein- und ausschalten. Ich gehe davon aus, das die Ansteuerung in der z21 (iPad) die Adressen 49, 50 und 51 sind?
Aber was ist mit CV1=10 und CV 9=0 bei den CV's 66, 67, 68 und 69 einzugeben?
Das sind mir zu viele Varianten um es auszuprobieren. Wie kann das berechnet werden?
Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr Dankbar.
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline

Benutzeravatar
ZimoGuru
Beiträge: 465
Registriert: 22 Nov 2017, 17:39
Wohnort: 2351 Wiener Neudorf
Kontaktdaten:

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von ZimoGuru » 11 Jan 2018, 11:27

Sehr geehrter Fragesteller!

Die Zusatzadressen in den CVs 66 bis 69 sind völlig unabhängig von den Werten der CVs 1 und 9 und können frei gewählt werden.
Die volle Ansteuerung des MX821V benötigt also insgesamt 4 DCC-Adressen; zwei für die Servos (in Ihrem Fall 10 und 11) und 2 für die Lichtausgänge.
Wenn Sie nun die Lampen über die linearisierten Weichennummern 49ff steuern wollen, so müssen Sie die Zusatzadressen auf 12 und 13 festlegen:
CV 66 = 12
CV 67 = 0
CV 68 = 13
CV 69 = 0

Dann sollte das wie gewünscht funktionieren.
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher

Benutzeravatar
Hotline-Frage
Beiträge: 148
Registriert: 22 Nov 2017, 17:23
Wohnort: irgendwo

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von Hotline-Frage » 11 Jan 2018, 11:29

Sehr geehrter Herr Pascher,

Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Es hat nicht geholfen.
Ich muss Sie leider nochmal belästigen. Am Weichendecoder habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
CV 66 = 12; Ansteuerung über Adresse 49, 50 und 51
CV 67 = 0
CV 68 = 13
CV 69 = 0
CV 70 = 2 ; manuelle Lichtansteuerung
CV 71 - 73 = 0
CV 74 = 255 ; volle Helligkeit
CV 128 - 143 = 255
CV 144 - 149 = 0
CV 150 - 157 = 31
CV 158 - 165 = 31
Die übrigen Werte entsprechen der Default Einstellungen.

Ich weiß nicht mehr weiter. Bei CV 70 habe ich schon verschiedene Werte ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe die Led's an Pin 0, 1, 2 und 17 (Pluspol) angeschlossen.
Was mache ich falsch?
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline

Benutzeravatar
ZimoGuru
Beiträge: 465
Registriert: 22 Nov 2017, 17:39
Wohnort: 2351 Wiener Neudorf
Kontaktdaten:

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von ZimoGuru » 11 Jan 2018, 11:29

Sehr geehrter Fragesteller!

Ich habe das gerade hier auf meinem Tisch nachgestellt:
Die Einstellungen sind korrekt bis auf CV 70 (muss 22 statt 2 sein!):
CV 1 = 10, CV 9 = 0, CV 33 = 10  Weichennummer 41 schaltet Servo 1, Weichennummer 42 schaltet Servo 2, …, Weichennummer 48 schaltet Servo 8

CV 66 = 12, CV 67 = 0, CV 68 = 13, CV 69 = 0, CV 70 = 22  Weichennummer 49 schaltet Lampenausgänge 0 + 1, Weichennummer 50 schaltet Lampenausgänge 2 + 3, …, Weichennummer 56 schaltet Lampenausgänge 14 + 15.
Voraussetzung ist hier jedoch, dass die Zentrale die Einzelansteuerung der Ausgänge beherrscht.
Ansonsten wird bei jedem Betätigen der entsprechenden Weichennummer ein Befehl gesendet, den der Decoder im Ansteuerungsmodus 2 (CV 70 = 22) nicht auswerten kann.
Meines Wissens nach kann das die Z21 jedoch nicht. Ich habe es bei meinem Test mit einer Z21 nicht geschafft, die 16 Ausgänge einzeln anzusteuern, aber vielleicht fragen Sie da mal bei Roco nach.

Alternativ verwenden Sie Ansteuerungsmodus 1 (CV 70 = 11). Hier bleibt dann jedoch jeweils der zweite Lampenausgang unbenützt, da jeweils paarweise umgeschaltet wird.
Eine Nutzung aller 16 Ausgänge gleichzeitig ist dann nicht möglich; nur jeweils 0 oder 1, 2 oder 3, …, 14 oder 15.
Wenn Sie ohnehin nur drei Lampen angeschlossen haben, würde das ja funktionieren mit den Ausgängen 0, 2 und 4 und den Adressen 49 bis 51.

Leider ist es so, dass außer ZIMO kaum ein Hersteller von Digitalzentralen die Einzelansteuerung der 8 Ausgänge implementiert hat, obwohl es eine Norm dafür gibt. Auch die meisten Fremd-Decoder können das nicht….
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher

Benutzeravatar
Hotline-Frage
Beiträge: 148
Registriert: 22 Nov 2017, 17:23
Wohnort: irgendwo

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von Hotline-Frage » 11 Jan 2018, 11:30

Sehr geehrter Herr Pascher,

vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bei mir haben die Lichtausgänge nicht funktioniert. Entweder leuchteten die LED's und ließen sich nicht schalten oder sie blieben grundsätzlich dunkel. Zwischenzeitlich hat auch die LED "Data" auf der Platine geleuchtet ? Bei den Versuchen sind einige LED's trotz der vorgeschalteten Widerstände durchgeschmort.

Ich habe das Problem jetzt über die Herzstückpolisation der nicht verwendeten Servo's gelößt. Die LED's schalten zwar noch zeitverzögert, aber das läßt sich ja noch optimieren.

Die Bedienungsanleitung des MX 821 V ist m.E. sehr dürftig. Gibt es ggf. eine ausführlichere Version?
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline

Benutzeravatar
ZimoGuru
Beiträge: 465
Registriert: 22 Nov 2017, 17:39
Wohnort: 2351 Wiener Neudorf
Kontaktdaten:

Re: Weichendecoder MX821V

Beitrag von ZimoGuru » 11 Jan 2018, 11:30

Sehr geehrter Fragesteller!

Ja, das liegt daran, dass die Z21 keine Einzelansteuerung kann, wie ich schon letztens geschrieben habe.
Es freut mich jedoch, dass Sie eine Lösung gefunden haben.

Die Bedienungsanleitung können Sie hier downloaden: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX821.pdf
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher

Antworten