Sehr geehrter Fragesteller!
Danke für die Problembeschreibung.
Bitte überprüfen Sie folgende Einstellungen im MX10:
DCC SERV PROG Einstell:
Aus davor: nein
Aus danach: nein
ACK Strom: 20 mA
ACK Dauer: 4 ms
SERV Preamble: 30 Bits
SERV Relais: nein
Und
VOLT & AMPERE Detail:
SERV Fahrspannung: 14 V
SERV UES Schwelle:1,0 A
SERV Abschaltzeit: 0,2 s
Mit diesen Einstellungen funktioniert es hier problemlos.
Update Zimo MX10/32 mit Version 01.21.0015
Die Antwort wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pascher
- Hotline-Frage
- Beiträge:148
- Registriert:22 Nov 2017, 17:23
- Wohnort:irgendwo [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Update Zimo MX10/32 mit Version 01.21.0015
Hallo Herr Pascher,
Danke für die neuen Tips. Aber dies ist auch nicht des Rätsels Lösung.
Ich habe mich gestern ein paar Stunden mit Winfried Reinecke zusammen gesetzt und das Problem analysiert.
Zuerst mal tritt es sowohl bei meinen MX 10/32 Komponenten, als auch bei seinen Mx 10/32 Komponenten in gleicher weise auf.
Das eigentliche Problem ist die Einstellung der beiden Can-Bus-Anschlüsse an der Vorderseite des MX 10. Das SW Update verstellt die Einstellungen in einen MX 31/8/9 Modus.
Wir haben einiges probiert und sind sogar öfters in einen totalen Deadlock der verschiedenen MX 32 gekommen. Konnten wir nur wieder über einen Funkanschluß wieder auflösen. Die einzige Kombination die fehlerfrei bei uns funktioniert hat, war bei uns beiden den CAN 1 und 2 auf Zimo 2 xx ( 125) zu programmieren. Was immer das heißt ??
Darüber läßt sich die Doku nicht aus.
Alle weiteren Informationen wird Winfried Reinecke an Zimo kommunizieren.
Herzlichen Dank
Danke für die neuen Tips. Aber dies ist auch nicht des Rätsels Lösung.
Ich habe mich gestern ein paar Stunden mit Winfried Reinecke zusammen gesetzt und das Problem analysiert.
Zuerst mal tritt es sowohl bei meinen MX 10/32 Komponenten, als auch bei seinen Mx 10/32 Komponenten in gleicher weise auf.
Das eigentliche Problem ist die Einstellung der beiden Can-Bus-Anschlüsse an der Vorderseite des MX 10. Das SW Update verstellt die Einstellungen in einen MX 31/8/9 Modus.
Wir haben einiges probiert und sind sogar öfters in einen totalen Deadlock der verschiedenen MX 32 gekommen. Konnten wir nur wieder über einen Funkanschluß wieder auflösen. Die einzige Kombination die fehlerfrei bei uns funktioniert hat, war bei uns beiden den CAN 1 und 2 auf Zimo 2 xx ( 125) zu programmieren. Was immer das heißt ??
Darüber läßt sich die Doku nicht aus.
Alle weiteren Informationen wird Winfried Reinecke an Zimo kommunizieren.
Herzlichen Dank
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline
- Hotline-Frage
- Beiträge:148
- Registriert:22 Nov 2017, 17:23
- Wohnort:irgendwo [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Update Zimo MX10/32 mit Version 01.21.0015
Hallo Herr Pascher,
Nur nochmal zur Ergänzung: Die von Ihnen genannten Einstellungen stimmen alle mit meinen überein.
Nur nochmal zur Ergänzung: Die von Ihnen genannten Einstellungen stimmen alle mit meinen überein.
Ein Fragesteller auf der ZIMO-Hotline
Re: Update Zimo MX10/32 mit Version 01.21.0015
Sehr geehrter Fragesteller!
Herzlichen Dank für die Lösung des Rätsels.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Aber klar, das MX32 braucht unbedingt das CAN 2 Protokoll, um am MX10 korrekt zu arbeiten.
Das MX10 hat ja zwei völlig getrennte CAN-Busse.
Und mit den von Ihnen genannten Einstellungen werden diesen die zu verwendenden Protokolle zugeordnet.
Herzlichen Dank für die Lösung des Rätsels.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Aber klar, das MX32 braucht unbedingt das CAN 2 Protokoll, um am MX10 korrekt zu arbeiten.
Das MX10 hat ja zwei völlig getrennte CAN-Busse.
Und mit den von Ihnen genannten Einstellungen werden diesen die zu verwendenden Protokolle zugeordnet.